Ik heb een Flamingo FA500S switch aangeschaft. Echter Domoticz herkent hem niet. Ik heb alle protocollen aangevinkt in RFX, en de volgende instellingen gemaakt bij Schakelaars:
Naam: 230V
Type: On/Off
ID: 02 02 (Random zelf ingegeven)
Unitcode: 1 (stond er al)
Schakelaar uit het stopcontact en er weer in. Lampje knippert. Testknop in Domoticz ingedrukt. Domoticz meldt "AAN", maar er gebeurt verder niets.
Alle andere apparaten werken goed.
Flamingo FA500S 230V switch
Moderator: leecollings
-
b_weijenberg
- Posts: 521
- Joined: Friday 12 July 2013 18:13
- Target OS: -
- Domoticz version:
- Location: Netherlands
- Contact:
Re: Flamingo FA500S 230V switch
Maak manual een IT Module aan en kies een willekeurige ID.
Zet de module op inleren en verstuur een ON commando.
De remote verstuurt meerdere protocollen en het ARC of AC protocol kan je gebruiken om een remote commando te detecteren.
Het IT protocol wordt niet ontvangen.
Zet de module op inleren en verstuur een ON commando.
De remote verstuurt meerdere protocollen en het ARC of AC protocol kan je gebruiken om een remote commando te detecteren.
Het IT protocol wordt niet ontvangen.
RFX-433, RFX-433EMC, RFX-868
-
mickeyr61
- Posts: 22
- Joined: Thursday 19 May 2016 11:39
- Target OS: Raspberry Pi / ODroid
- Domoticz version:
- Contact:
Re: Flamingo FA500S 230V switch
Bedankt voor je reply! Het is inmiddels gelukt. Het probleem zat in de oude firmware. Ik moest de ext2 v1004 gebruiken en nu werkt alles naar behoren. Ik had eerst de ext software geinstalleerd. Maar het moest dus de ext2 software versie 1004 zijn.